Hola! para empezar, y por desgracia, no puedes cargar a más de 3.6 Kw = 16 A en monofásica. El cargador embarcado marca el límite. (Yo también estuve en ese error hasta que por este foro me lo explicaron).
Para 7.4 Kw tendrías que recurrir a cable de 10 mm2 como mínimo y tener contratada una potencia equivalente, (32 A = 7.5 KW). Pero no procede porque no lo vas a poder cargar tan deprisa.
Por el contrario, si no quieres contratar mucha potencia y no vives en una comunidad de vecinos, puedes cargar en un Schucko reforzado (Legrand tiene uno) a 10 A = 2.3 Kw o, a 6 Kw seleccionando carga lenta en la pantalla. Los tiempos de carga calcúlalos tú, si quieres meter 10 Kwh a 2.3 Kw, pues divide 10/2.3= 4h, 20m, etc.
En cualquier caso, no dudes en meter buena sección de cable. En el menor de los casos, 4 mm2. Dependiendo de la distancia, aumenta más la sección. Piensa que la caída de tensión que se produzca en el cable serán pérdidas por calor que pagarás tú en la factura de la luz.
Finalmente, decirte que por reglamentación deberías montar un limitador de sobretensiones temporales y transitorias y un diferencial Clase A, en una línea exclusiva para el cargador, que debe partir del contador o del cuadro de mandos de la vivienda.
En fin, que siento el tocho que te estoy dando. Si me he equivocado en algo, agradeceré que me lo hagáis ver.
Saludos!
Para 7.4 Kw tendrías que recurrir a cable de 10 mm2 como mínimo y tener contratada una potencia equivalente, (32 A = 7.5 KW). Pero no procede porque no lo vas a poder cargar tan deprisa.
Por el contrario, si no quieres contratar mucha potencia y no vives en una comunidad de vecinos, puedes cargar en un Schucko reforzado (Legrand tiene uno) a 10 A = 2.3 Kw o, a 6 Kw seleccionando carga lenta en la pantalla. Los tiempos de carga calcúlalos tú, si quieres meter 10 Kwh a 2.3 Kw, pues divide 10/2.3= 4h, 20m, etc.
En cualquier caso, no dudes en meter buena sección de cable. En el menor de los casos, 4 mm2. Dependiendo de la distancia, aumenta más la sección. Piensa que la caída de tensión que se produzca en el cable serán pérdidas por calor que pagarás tú en la factura de la luz.
Finalmente, decirte que por reglamentación deberías montar un limitador de sobretensiones temporales y transitorias y un diferencial Clase A, en una línea exclusiva para el cargador, que debe partir del contador o del cuadro de mandos de la vivienda.
En fin, que siento el tocho que te estoy dando. Si me he equivocado en algo, agradeceré que me lo hagáis ver.
Saludos!